#671 |
Administrator
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9824 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Извиняюсь писал с телефона и не заметил Вашу ошибку
Нужно было нули объединять а не фазы. Посмотрите на схему и сразу все поймете К N подключите два провода от ноля розетки и от лампоски к L подключите фазу от розетки R подключите к другому контакту лампочки |
![]() |
![]() |
![]() |
#672 |
Junior Member
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Спасибо! Да, ошибка в подключении. Сам закоротил симистор фазой, в чем и была причина "взрыва". Второй отлично работает!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#674 |
Junior Member
Регистрация: 26.04.2015
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Купил 10 диммеров в новостройку для управления светом, диммеры горят при перегорании лампы , уже 3 вышли из строя... С дымом сгорает резистор с маркировкой 301
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#675 |
Senior Member
Регистрация: 02.04.2012
Адрес: Питер
Сообщений: 1,125
Вес репутации: 1312 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А какие лампы используете?
__________________
istarik.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
#676 |
Administrator
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9824 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Сейчас нет под рукой диммера, можете на плате указать этот резистор?
И тоже хотелось бы понять какие Вы лампочки используете |
![]() |
![]() |
![]() |
#677 |
Junior Member
Регистрация: 26.04.2015
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Резистор тот что в центре, с одной стороны соединен с оптроном, с другой с резистором, на правом диммере он цел на левом сгорел. Лампочки самые обычные..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#678 |
Administrator
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9824 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Может быть у Вас лампочки горят от индуктивной помехи?
Помехя может возникать от электромагнитных устройств, кондиционер, холодильник и т.д. |
![]() |
![]() |
![]() |
#679 |
Junior Member
Регистрация: 26.04.2015
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
из техники в розетке только ноутбук (зарядка) и насос теплого пола, момент сгорания выглядит так: пришел, включил общий автомат бабах, выбило 6а автомат на канале освещения где был диммер, включаем автомат, минус лампочка минус диммер. я так понимаю в момент перегорания нити происходит дуговой разряд. Всего за пол года сгорело примерно 10 таких ламп 3 сгорели с хлопком выбитым автоматом и вылетевшим диммером у остальных просто порвалась нить. Вообще я именно эту конструкцию забраковал т.к. 3-5 ламп в пол накала звенят ощутимо буду их или постоянкой запитывать или искать ШИМ диммер... Буду признателен если подкините варинт с управлением по ETHERNET или RS485/232
Последний раз редактировалось DAP; 15.08.2016 в 18:46. |
![]() |
![]() |
![]() |
#680 | |
Administrator
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9824 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|