#1 |
Senior Member
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 338
Вес репутации: 442 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Что ты будешь делать, не понос так золотуха...
![]() По прошествии некоторого времени работы стиралки(независимо от того какой режим: стирка, полоскание, отжим), дифавтомат вырубается и отщелкивается кнопка возврат. Чтобы включить, нужно включить кнопку возврат и только потом рычаг в положение вкл.. Если идти сразу и пытаться включить кнопку возврат, то она не нажимается, пока не отключишь удлинитель от розетки. Но по прошествии определенного времени может включиться. Пробовал подключать к 1 розетке в маленькой комнате - все тоже самое, хотя 1 розетка используется только для зарядки... Пробовал подключать к 2 розетке в маленькой комнате - ничего не вырубается, все хорошо... Пробовал подключать к 2 розетке в коридоре, перед выходом(сам ее делал из распределительной коробки) - тоже ничего не вырубается... В данной цепи две распределительные коробки, обе проверил, все соединения нормальные (сваренные). На ощупь, провода не горячие, даже не теплые, в момент вырубания дифавтомата. Проверял эти розетки (около ванной, и 1 розетка в мал. комнате), визуально контакты нормальные, все затянуто.. Ну прям полтергейст.. ![]() Судя по тому, что отщелкивается кнопка возврат на дифавтомате, то это дифференцированный ток, типа кто то взялся за провода, но ведь никто за них не брался... ![]() ![]() Если подключить в другую комнату, под другой дифавтомат, то тоже все хорошо.. Вот такие вот дела... ![]() Последний раз редактировалось sana555; 17.02.2018 в 14:36. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Senior Member
Регистрация: 22.10.2015
Адрес: Там где сосны и песок
Сообщений: 1,534
Вес репутации: 1601 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
У удлинителя нарушена изоляция - по крайней мере дифф так считает, поэтому и срабатывает...
Цитата:
__________________
Читаю ваши мысли по аватару ... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 338
Вес репутации: 442 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А почему тогда у 2 розетки, не срабатывает, она же подключена к этому же диффу?
Последний раз редактировалось sana555; 17.02.2018 в 14:52. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: 22.10.2015
Адрес: Там где сосны и песок
Сообщений: 1,534
Вес репутации: 1601 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Они на ток утечки реагируют по идее, а на практике описанное вами обычное явление.
http://electricvdome.ru/avtomatiches...j-avtomat.html Производитель экономит на изоляции кабеля, генподрядчик на субподрядчике, субподрядчик на рабсиле и т.д. и т.п. А сосед советской закалки сматывает счетчик цепляясь на чугунные радиаторы и прочее, сейчас - "каждый сам себе режисер"... Под стиралку лучше брать С25 (на 25A) - хотя так раньше делали, сейчас диодное освещение, да и стиралки потребляют по 1,6кВт.. Сейчас у вас на 3,5кВт
__________________
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 17.02.2018 в 15:12. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 338
Вес репутации: 442 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Не сказал, что раньше такого не было, уже 4 года в этой квартире живем. Началось это буквально позавчера, 4 года как то ведь работала эта розетка... Раньше бывало вылетал этот диф, только если подключить к ней 7кВат проточный водонагреватель, но там скорее всего от избыточного тока. А от стиралки никогда, за 4 года...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Senior Member
Регистрация: 22.10.2015
Адрес: Там где сосны и песок
Сообщений: 1,534
Вес репутации: 1601 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Смените дифф..
Цитата:
Да и кабель там наверняка на 7кВт не рассчитан... Опять же повышенная влажность... там все перечислено: http://www.mastergrad.com/forums/t16...a-diffavtomat/
__________________
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 17.02.2018 в 16:06. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Senior Member
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 338
Вес репутации: 442 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Ладно, попробую перекинуть местами диффы.
Цитата:
![]() Пользуюсь этим проточным нагревателем только 2 недели в году(отключают гор. воду) и то для того, чтобы принять душ. Штробить стены для отдельного кабеля не хочу..., кабель канал не нравится... ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Senior Member
Регистрация: 22.10.2015
Адрес: Там где сосны и песок
Сообщений: 1,534
Вес репутации: 1601 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
А это максимум -/+ 5кВт (4 рекомендованная), конечно нагреватель на 7кВт дает полную дурь только в пике тем не менее. А если квартире на вторичке - советский проект, но алюминиевая лапша 2х2,5 3,5кВт (3 рекомендованная). При том, что выделенная проектная мощность на советскую квартиру примерно та же. Максимум можно встретить вводной кабель алюминий 2Х4 - 5кВт (4 рекомендованная мощность). === Так что вы тупо греете изоляцию кабеля выходит, + влажность, + где-то плохой контакт (возможно повреждена изоляция), + дифф не рассчитанный на эти нагрузки, к тому же низкого качества... === По хорошему на обогреватель и стиралку следует кидать по отдельному кабелю (выделять в отдельную группу) и ставить отдельный дифф или автомат..
__________________
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 17.02.2018 в 20:41. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 338
Вес репутации: 442 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Дому 4 года, сразу заехали. Кабель ввг 3х2,5, про нг не знаю, как это проверить... Нужен по хорошему 3х4? Какой марки дифф рассмотреть?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Регистрация: 22.10.2015
Адрес: Там где сосны и песок
Сообщений: 1,534
Вес репутации: 1601 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
НГ не горючая изоляция, диаметр жилы нынешнее - "эффективное" жулье уменьшает.
Так что если брать кабель самому, желательно просить ГОСТ-овский, что не является гарантией что вместо 2,5 вам не всучат 1,5-1,7 ))) Раз дом новый и заложен 3х2,5 значит есть: земля, ноль и фаза. Соответственно силовые розетки лучше брать 3-х контактные. Надо эту линию проверить на утечку, обследовать замурованный кабель с соответствующим прибором (выше по ссылке есть). === Что покупать из автоматики..., я от этой темы отошел давно, но почти наверняка ABB и Merlin Gerin... Можно нарваться на подделку, лучше брать в известных конторах навроде ЭТМ. === А лучше найти нормального электрика, по рекомендации хороших знакомых, которым он делал что-то еще лет 10 назад скажем. Он сам знает, что нужно и как лучше сделать..
__________________
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 17.02.2018 в 21:08. |
![]() |
![]() |
![]() |